AP1100F не реагирует на отбой
http://old.xdsl.ru/svpro/viewtopic.php?f=4&t=630
Страница 1 из 1

Автор:  miki777 [ 10 авг 2009, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  AP1100F не реагирует на отбой

Схема: PSTN -> AP1100F -> AP1100F-FXS8 -> Железка, которая при пожаре звонит на определенный номер

Железка звонит, происходит оповещение, но при окончании шлюз FXS не реагирует на конец разговора и постоянно горит лампа, якобы поднята трубка... На голосовых шлюзах PLANET работает без проблем...

Какие настройки можно изменить на FXs шлюзе?

Автор:  Geniu$$ [ 11 авг 2009, 08:51 ]
Заголовок сообщения: 

Трубку с какой стороны кладут? со стороны FXO или FXS?

Автор:  Geniu$$ [ 11 авг 2009, 08:52 ]
Заголовок сообщения: 

http://www.xdsl.ru/svpro/viewtopic.php?t=534

Автор:  miki777 [ 11 авг 2009, 08:52 ]
Заголовок сообщения: 

со стороны FXs

Автор:  Geniu$$ [ 13 авг 2009, 07:19 ]
Заголовок сообщения: 

:shock:

покажите дебаг c шлюза fxs портами.
deb rta ipc
deb voip sip
conf t
deb